Персональный сайт droyd
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: droyd, pas_tol  
==ФоРуМ== » TruTops » TruTops » трампф ошибка (ошибка)
трампф ошибка
Оффлайн
Понедельник, 08.02.2021, 11:23 | Сообщение # 1
Сообщений:
4
Награды:
Замечания:
0
День добрый, на трумпфе в цеху вылезла ошибка :
Critical System Error Typ3 osa
The following error occured on target : typ3osa at : Thu Jun 07 23:55:32 2035

Fatal Systemerror 988 on Slot 0 CPU 6 (SNCI) HW-ld: 81903
Error :
System halted.

Call-Chain: 0x1820AE41 0x18249536 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

Please restart target of possible!

Трумпф перезагружал, ошибка не меняется. кнопки на панели мигают.
Оффлайн
Понедельник, 08.02.2021, 17:40 | Сообщение # 2
Сообщений:
352
Награды:
Замечания:
32
Trumpf мск
Оффлайн
Четверг, 16.09.2021, 13:13 | Сообщение # 3
Сообщений:
3
Награды:
Замечания:
0
Привет.
В общем, так получилось, что нажали кнопочку Clean Start Up, вместо Start Up With Back-up Files.
Последствия понятны. Станок не запускается. Горит только кнопка Reference (а обычно она моргает), ну и ошибки вроде: "стерты параметры станка", "нет связи с PLC", "не установлены компоненты станка" и прочее.
Пробовал запускать PNC с back-up файлами. А он походу сохранил эти бэкап файлы уже когда сделали Clean Start Up.
Походу сделали PNC Reset с Clean Start Up...
Кто чем может помочь?
Оффлайн
Четверг, 16.09.2021, 16:38 | Сообщение # 4
Сообщений:
352
Награды:
Замечания:
32
Цитата Warden ()
Привет.
В общем, так получилось, что нажали кнопочку Clean Start Up, вместо Start Up With Back-up Files.
Последствия понятны. Станок не запускается. Горит только кнопка Reference (а обычно она моргает), ну и ошибки вроде: "стерты параметры станка", "нет связи с PLC", "не установлены компоненты станка" и прочее.
Пробовал запускать PNC с back-up файлами. А он походу сохранил эти бэкап файлы уже когда сделали Clean Start Up.
Походу сделали PNC Reset с Clean Start Up...
Кто чем может помочь?

какой станок, год ?
Оффлайн
Четверг, 16.09.2021, 17:10 | Сообщение # 5
Сообщений:
3
Награды:
Замечания:
0
Цитата pas_tol ()
какой станок, год ?

Станок TC1000R. Год 2005.
Нам срочно помощь нужна. Производство встало. Станок один.
Могу в ватсап или телеграм, если что.
Оффлайн
Среда, 22.11.2023, 15:30 | Сообщение # 6
Сообщений:
2
Награды:
Замечания:
0
Добрый день. Не запускается станок Trutops 1000 все было нормально выключили на ночь а утром появились вот такие ошибки
Сам станок включается все загружаеться но не одна кнопка на пульте не срабатывает даже световой барьер не горит. Заранее благодарен
31001349

13 07 2023 09:35:55

NCU SERCOS

31000833

13 07 2023 09 35 55

NCI Kaxus for switchover in SERICOS phase 3 not reedy check out number 5-0-0021

80102013

13 07 2023

PLC Communication dover could not be batzed

09:35 56

A05104902

13:07 2023

PLC Timeout error Configuration H+ L Profitus efice emit сале-